전력, 정보System 및 산업제반시설이 복잡하고 다양화 되면서 전기 사용량이 능어나고 화재가 발생하면 초고 층빌딩, 지하철, 공연장, 지하상가 등 도시 공간을 고도로 사용하는 장소에서 화재의 확산을 막을 수 있는 Tray 용 난연 케이블(TFR Cable)이 있으며, 저독성(HFFR Cable)을 사용하면 2차 피해인 유독가스에 의한 인명 피해 도 막을 수 있습니다.

종 류 | 난연 케이블 | Tray용 난연 케이블 | 저독성 난연 케이블 |
절연전선 |
- | - | 450/750V HF-IO |
전력선 |
0.6/1KV FR-CV |
0.6/1KV TFR-CV |
0.6/1KV HF-CO |
제어용 케이블 |
0.6/1KV FR-CVV |
0.6/1KV TFR-CVV |
0.6/1KV HF-CCO |
소방용 케이블 |
0.6/1KV FR-3 |
0.6/1KV TFR-3 |
0.6/1KV NFR-3 |

종 류 | Tray용 난연 케이블 | 저독성 난연 케이블 |
PH |
- | 4.3% 이상 |
연기밀도 |
- | 절연체 : 200%이하, 피복체 : 150%이하 |
유독가스 발생량 |
연기밀도 |
0.50%이하 |
난연성 |
수직 Tray 난연 불꽃시험 |
|
시험방법 |
KS C IES 60332-3-24(카테고리 C) |

항목 | Tray용 난연 케이블 |
시험 규격서 |
KS C IES 60332-3-24, Tray용 난연 케이블, 저독성 난연 케이블 |
화염 인가조건 |
공기 77.7±4.8ℓ/min과 프로판 가스 13.5 ±4.8ℓ/min을 태워 20분간 인가 |
시험 설비 |
높이 4m, 폭 1m, 깊이 2m의 연소실 |
시험 방법 |
1. 시험 시료 길이 3.5m로 한다.
2. 시료의 재료중 비금속 물질의 체적이 1.5ℓ/m가 되도록 시료수를 선정한다. |
시험 결과 |
버너의 바닥 모서리 부분으로 부터 2.5m 이상 타지 않아야 한다. |